现在正做一个8度区二转高层,在计算过程中计算参数中分选了内、外部出口节点,其它不变,可是计算出来的框支框架剪力相差很多,不知道是什么原因。还请各位高手出手解惑。另外想问一下大家对《全国民用建筑工程设计技术措施/结构》一书中第12.3.4条:“框支柱的宽度h宜与梁宽b相等”这句话是怎么理解的?附图:
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
pandason1057
沙发
其实二者相差不多,可以理解为精度差异。内部出口和外部出口的精度不同。
2006-12-15 15:41:15
赞同0
-
cjh_sh
板凳
内、外部出口节点属于墙元侧向节点信息,是墙元刚度矩阵凝聚计算的一个控制参数。若选“出口”,则只把墙元因细分而在其内部增加的节点凝聚掉,四边上的节点均作为出口节点,墙元的变形协调性好,分析结果符合剪力墙的实际受力情况,但计算量较大,因为墙元两侧节点均为独立节点,每个节点都有六个独立的自由度;若选“内部”,则只把墙元上、下边的节点作为出口节点,墙元的其它节点均作为内部节点而被凝聚掉,这时,带洞口的墙元两侧边中部的节点为变形不协调点。这种处理方法是对剪力墙的一种简化模拟,其精度略逊于前者,但效率高,实用性好,计算量比前者少许多。在为配筋而进行的工程计算中,对于多层结构,由于剪力墙相对较少,工程规模较小,应选“出口”,而对于高层结构,由于剪力墙相对较多,工程规模相对较大,可选“内部”。