已知进线变压器容量如何选择低压电容补偿柜电容器容量
已知进线变压器容量如何选择低压电容补偿柜电容器容量
例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?
发布于
2006-11-27 15:01:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
laozhixing12
都是按变压器容量的30%计算,一般都按40%-50%补偿的.
2008-04-11 09:57:11
来自 PC
评论
举报
luoyunting5201
本人认为60%~70%较好,不怕多,在厂房里按30%来补的话,肯定不够用.电容随工作时间长了,有损耗的,现补600KVAR,一年后可能就不够了,只有500了.