土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 已知进线变压器容量如何选择低压电容补偿柜电容器容量
例如进线变压器是1000KVA,那么低压(400V)电容补偿柜总的千乏数是多少?怎么算的啊?

全部回答(20 )

  • laozhixing12
    都是按变压器容量的30%计算,一般都按40%-50%补偿的.
    2008-04-11 09:57:11 来自 PC 评论 举报
  • luoyunting5201
    本人认为60%~70%较好,不怕多,在厂房里按30%来补的话,肯定不够用.电容随工作时间长了,有损耗的,现补600KVAR,一年后可能就不够了,只有500了.
    2008-04-09 14:09:09 来自 PC 评论 举报