土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电容式电压互感器前面需要熔丝保护吗?
35kV变电所俩回进线,要做备自投用,想请教线路上的电容式电压互感器前面是否需要熔丝保护?谢谢。

全部回答(10 )

  • zhanglw_007
    :) :) :) ////
    2009-09-07 16:54:07 来自 PC 评论 举报
  • jiadingqiang73
    不需要。国家电网典型设计上线路PT用电容式电压互感器,就没用熔断器。我现在也在设计个变电站,单电源进线,可不明白供电局审图的人为什么要我加个电容式电压互感器。
    2009-07-17 23:44:17 来自 PC 评论 举报