如题!
微断行吗?
是不是要用塑壳带分励脱勾?具体怎么表示?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    是的啊
    2006-11-29 08:14:29

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    我的图是这样画的,因为我见过微断有分励脱勾的.
    可审图的就说要用塑壳的.