土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 这种土暖气的连接方法对不对?

这种土暖气的连接方法对不对?

发布于:2006-11-27 11:20:27 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
原来有两组暖气,现在增加一组,可是不热,连接方法有错吗??图中虚线为新装的一组,水是冰凉的一点斗不热,其它两组烫手

1164597607952.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • youshuizhidao
    youshuizhidao 沙发
    5楼、16楼、19楼都支持。
    16楼的不用破地面。
    15楼的散热片,供回水应接在异侧。
    评论的对否?
    2007-01-10 09:27:10

    回复 举报
    赞同0
  • shuaifengqi1975
    五楼说的没错,你可以试着将第二组的阀门关小一点看一下。
    2006-11-30 20:48:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.38 万条内容 · 571 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地暖产生的电费,该由谁付?

因为拒交一项“不合理收费”,天成花苑的汤女士家遭遇了限水限电。 对于这项收费,物业公司和开发商说,这是为业主服务产生的运行费用,应该业主交;业主说,交了暖气费,还要交“设备”费?这是乱收费;市物价局工作人员说,关于收费合理与否,目前没有政策可循。 近年来,我市地暖供热住房越来越多,但地暖不同于普通暖气,流入地暖管线的水温必须保证有50摄氏度左右恒温。因此,锅炉房输来的水需要经过换热站换热,换热过程需要电能运作,一项新的电费由此产生。