土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 工业厂房的室内消防问题

工业厂房的室内消防问题

发布于:2006-11-27 10:25:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我们一般做工业厂房,60X12X12米的厂房体积不到10000立方米,只有两个大门,我一般是靠近大门做一根立管,10升/秒的水量,用双栓室内消火栓,可外院的人说建规不允许用双栓消火栓,是这样吗?为什么?那双栓用在什么地方呢?请各位高人解答,谢谢!
还有就是阶梯型的厂房,只有30多米(分别是3层,4层,5层),他设置了三根立管,单栓;我一般做两根立管,双栓的.因为是框架式的,我用的管牙接口,没放消防水带,这样行不?
  • jinhui020222205
    双栓只适用于高层建筑。
    高规:7.4.2 消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm。
    以下情况,当设两根消防竖管有困难时,可设一根竖管,但必须采用双阀双出口型消火栓。
    1 十八层及十八层以下的单元式住宅;
    2 十八层及十八层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅。

    2006-11-27 14:42:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

救急:高规7.6.2条变电所要设自喷灭火吗?

新版高规对一类建筑设置自喷规定比较模糊,对变电所、消控中心我一直认为是不宜用水扑救的部位,所以自喷没有设过。现有一银川的工程,当地消防部门审图意见要求对变电所设自动灭火系统。我担心设自喷对变电所有危险,各位不知是否碰到过这种情况,是怎么处理的?

回帖成功

经验值 +10