土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教小区配电系统直流屏的问题

请教小区配电系统直流屏的问题

发布于:2012-06-03 22:31:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
前几天到一个小区对电力工程进行验收,发现开闭所只有一个简易化的直流屏,没有蓄电池,也没见有逆变电源,直流屏是从低压配电柜过来的一路电源供电,这样一来低压配电柜失电,直流屏不就失电了吗,那保护就失去电源了啊,开关也就失去了操作电源,有的不吧,请高手赐教啊

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 老刘的直流屏
    jianglei527 发表于 2013-8-24 08:25 小区配电有直流屏,也有四节电池,可需要充放电了,就是以后怎么维护呢?这个不需要维护,这个都是有模块自动均充浮充的功能。 只要在后台监测直流操作电压就可以了。
    2013-08-24 18:54:24

    回复 举报
    赞同0
  • jianglei527
    jianglei527 板凳
    小区配电有直流屏,也有四节电池,可需要充放电了,就是以后怎么维护呢?
    2013-08-24 08:25:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

正负极接反,充电器烧坏,蓄电池会不会有问题

晚上到办公室去给GPS定位仪的蓄电池充电,不知怎么昏了头把正负极接反了,充电器到蓄电池的连接线很快就烧断了。连接线是不能用了,充电器换根线应该还能有。蓄电池不知道有没有问题,蓄电池是普通的铅酸电池,也不能打开看,请高手赐教接反对蓄电池有影响吗,能不能继续用了?

回帖成功

经验值 +10