请问水泵预留套管用刚性套管,还是柔性套管有什么根据和规范标准呢?

柔性套管可否改为用刚性套管?
(广东省实际工程多用刚性套管,但设计坚持要用柔性,说是规范规定的,不肯出修改图,- -)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaobaisheng
    xiaobaisheng 沙发
    可以的,柔性套管不好买,改刚性后,做下处理,就可以了,一点问题都没有!!1
    2004-06-07 11:03:07

    回复 举报
    赞同0
  • nyq
    nyq 板凳
    可用刚性套管,但吸水管必须设柔性软接头。柔性套管所需钢管规格太多,且市场上难以购买,现场太难制作。