土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 增压稳压设备中增压泵的扬程如何确定?
在设置增压稳压设备时,有些参考书说明:增压泵的扬程为消防主泵的扬程+10~20m,当具体是多少,有可靠依据吗?
气压罐的不同容积对应不同的压力值,P1为消防所需最低压力;P2为消防主泵启泵压力;P3为增压泵启泵压力;P4为增压泵停泵压力。增压泵扬程以哪个压力为依据,是P2?还是P4?还是....多谢指教。

全部回答(2 )

  • kibo
    在设置增压稳压设备时,有些参考书说明:增压泵的扬程为消防主泵的扬程+10~20m,


    什么样的参考书会这样说呢?
    2006-11-28 05:18:28 来自 PC 评论 举报
  • 蓝头发001
    稳压泵的扬程:
    Pw=(P3+P4)/2 (单位:MPa)
    2006-11-27 21:41:27 来自 PC 评论 举报