变压器
\
变压器检修或故障时,所带二级负荷能断电吗?
变压器检修或故障时,所带二级负荷能断电吗?
一个变电所设两台变压器,所接所有负荷均为一级和二级负荷,两个10KV电源保证一级负荷的要求,两台变压器低压侧母联,除消防负荷外,其余非消防负荷均为单回路配电。请问各位,其中一台变压器检修或故障时,低压侧母联开关合闸,因变压器容量有限,检修或故障变压器所带的二级负荷能切断电源,以保证一级负荷的供电吗?
先谢谢各位了!
发布于
2012-06-03 11:17:03
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
geheime
第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。
不解释···
2012-06-04 14:29:04
来自 PC
评论
举报
qian68747
当然能啊,把两边的二级负荷全部拉掉,一台变压器是可以带两边的一级负荷一起使用的。这个在设计时应该这样设计的。
2012-06-04 10:27:04