土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器检修或故障时,所带二级负荷能断电吗?
一个变电所设两台变压器,所接所有负荷均为一级和二级负荷,两个10KV电源保证一级负荷的要求,两台变压器低压侧母联,除消防负荷外,其余非消防负荷均为单回路配电。请问各位,其中一台变压器检修或故障时,低压侧母联开关合闸,因变压器容量有限,检修或故障变压器所带的二级负荷能切断电源,以保证一级负荷的供电吗?
先谢谢各位了!

全部回答(2 )

  • geheime
    第3.3.2条 装有两台及以上变压器的变电所,当其中任一台变压器断开时,其余变压器的容量应满足一级负荷及二级负荷的用电。

    不解释···
    2012-06-04 14:29:04 来自 PC 评论 举报
  • qian68747
    当然能啊,把两边的二级负荷全部拉掉,一台变压器是可以带两边的一级负荷一起使用的。这个在设计时应该这样设计的。
    2012-06-04 10:27:04 来自 PC 评论 举报