在消防稳压系统中有这样一个问题

发布于:2006-11-26 18:00:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在屋顶水箱间的稳压系统(气压罐,稳压泵)可以直接启动消防主泵,是通过电接点压力表么?那么是否电接点压力表的信号线的直接引至消防控制室呢?可图籍中没有这种做法.

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • lgq-china
    lgq-china 沙发
    FM认证中要求通过管网压力控制主泵的启动,系统中设置2个启泵压力,1个是启动稳压泵的压力,另1个是略低的启动主泵的压力.压力传感器的信号直接到水泵控制柜.

    国内做法较多,这与个人的理解不一致有关.
    2006-12-23 21:48:23

    回复 举报