土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我违反强条了吗?

我违反强条了吗?

发布于:2006-11-26 16:14:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我今天一套图,被批违反强条?
具体为:一个12层的小高层.我供电干线设计的为电气井内穿管支架上明敷设?
审图的说我违反了GB50045-95(2005)第5.3.3条.而且说是强条.
可5.3.3条说的是电气井应每隔2-3层防火封堵.而且我看好象5.3.3并不是强条呀?
可我已经在设计说明中说了,电气井每隔两层做防火封堵了呀?
请问,我到底违反强条了没?
如果改,到底怎么改?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • summy11
    summy11 沙发
    没违反,估计审图的人有问题
    2006-11-27 10:21:27

    回复 举报
    赞同0
  • lggufei
    lggufei 板凳
    没有人回复吗?
    没有高手在吗?
    2006-11-27 08:56:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多