土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教箱式变问题

请教箱式变问题

发布于:2012-06-03 09:22:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
图集上箱式变高压侧环网进出线均为负荷开关,负荷开关不能切断短路电流,那么整个高压环网一旦发生短路,只能由高压环网上级保护动作。有没有规范要求在环网中要增加短路保护,什么情况下增加,用熔断器还是断路器?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • juyongtao1982
    juyongtao1982 沙发
    多大容量容量算大?800kVA以上?
    2012-06-04 12:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • hiker1983
    hiker1983 板凳
    看下ABB的safe系列环网柜,对变压器的保护有两种,一种是负荷开关熔断器组合电器柜,一种是带继电保护的断路器柜,前者用于小于1600kVA的变压器,后者用于大于1600kVA的变压器。
    2012-06-04 10:17:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【现场评点】请指教:1600KVA箱变基础有何不足

查看有何不足?[ 本帖最后由 a098098 于 2012-6-22 08:54 编辑 ]

回帖成功

经验值 +10