土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 气体灭火是否必须要求设置自动关闭的窗户
气体灭火是否必须要求设置自动关闭的窗户,如果这样,势必造成投资增加,控制复杂,请大家多给意见。

全部回答(3 )

  • tyylhz@co163
    我也做过很多个,给建筑提过要求,但都没有做,有人值守的房间取消窗户,也不现实。是个很矛盾的事情。
    2006-11-27 13:17:27 来自 PC 评论 举报
  • armorzhenghua
    一般的气体灭火区域要求比较严格,如果是无人值守房间最好考虑取消所有的窗户,门要求使用甲级防火门,带自动闭门器,如果是有人员活动的房间而且一定要使用气体灭火的话最好也是取消窗户,使用带有电动防火防烟阀的风机提供室内新风,毕竟这种方式比设置自动关闭的窗户还是要省钱一些……
    2006-11-26 19:40:26 来自 PC 评论 举报