地下商场,地下是广场,设高位稳压水箱难,请问各位师兄有什么好绝招。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • sblee
    sblee 沙发
    可以考虑设计“气体顶压式自动消防给水设备”,型号是XQZD5.5/30-18。罐直径为2.4米,长度为5.2米,罐体容积20立方,储存18立方有效水容积。罐外设高压气瓶组,通过控制阀、减压阀等与水罐相连,发生火情时,在停电情况下,可提供恒压的十分钟消防用水。详细情况可E-mail:bjlishengfeng@163.com。
    2004-10-28 23:50:28

    回复 举报
    赞同0
  • zl9713080
    zl9713080 板凳
    呵呵,你可仔细看规范啦
    气压罐+稳压泵,就足够了它改变了供水状况啊
    2004-07-09 17:16:09