这个 用户高压开关继电保护定值单 有没有问题?

发布于:2012-06-02 22:03:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
这个 用户高压开关继电保护定值单 有没有问题?

用户高压开关继电保护定值单.jpg

帮忙解决下,谢了!

用户高压开关继电保护定值单.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • huangyj1977
    huangyj1977 沙发
    我觉得定值偏大了。
    2012-06-14 08:23:14

    回复 举报
    赞同0
  • tychsh
    tychsh 板凳
    按标准来参数如下:总柜过流:3.8A 延时0.5S ,速跳50A。1#变压器3.99A 延时0.3S ,速跳47.8A.2#变压器3.11A 延时0.3S ,速跳36A. 人家给你的值大了,是味了你好好用电不跳闸!
    2012-06-12 20:58:12