110kV线路光纤分相差动保护装置接口问题 有一回110kV线路工程,要求配备保护为110kV线路光纤分相差动保护装置,选用南自产品PSL621D,此装置带操作回路和光纤盒,但若选用复用通道需配置一台接口装置。请问,对于通道的选择是复用通道还是专用通道如何界定? 请这方面的高手普及一下这方面的知识,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句-
huangyj1977
沙发
我觉得定值偏大了。
2012-06-14 08:23:14
赞同0
-
tychsh
板凳
按标准来参数如下:总柜过流:3.8A 延时0.5S ,速跳50A。1#变压器3.99A 延时0.3S ,速跳47.8A.2#变压器3.11A 延时0.3S ,速跳36A. 人家给你的值大了,是味了你好好用电不跳闸!