能告诉我给水管压力试验的详细步骤和计算公式吗?
  • hugs88
    hugs88 沙发
    拿PP-R管道来说:
    试压:
      PP-R管道系统的水压实验应符合不列规定:
       1、试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
       2、对于PP-R管道系统,水压试验一般要求在管道连接安装24小时后进行。
       3、水压试验之前,对试压管道应采取安全有效的固定和保护措施,但接头部位必须明露
       4、水压试验步骤如下:
          将试压管道末端封堵,缓慢注水,同时将管道内气体排出;
          充满水后,进行水密性检查;
          加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10分钟;
          升至规定试验压力后,停止加压,稳压1小时,观察接头部位是否有漏水现象;
          稳压1小时后,补压至规定的试验压力值,15分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格
       注意:直埋在地坪面层和墙体内的管道,试压工作必须在面层浇捣或封堵前进行,达到
          试压要求后,土建方能继续施工。