靠市政压力的水枪射不到单层厂房的屋架,怎么办?
靠市政压力的水枪射不到单层厂房的屋架,怎么办?
一个层高很高的单层厂房(有些跨有13.6m,有些跨甚至达到18m),靠市政压力的水枪是射不到屋架的!虽然建规的规定水枪的充实水柱要射到任何部位(包括屋架、楼板),那怎么办?要设消防水池、消防泵?
我是因为考虑投资等没设消防水池、消防泵,审图也没说,不知道大家碰到类似情况怎么处理的?
发布于
2006-11-25 14:46:25
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
yjjnf2000
谁说的?
2008-04-09 13:14:09
来自 PC
评论
举报
飞鱼
看这个样子采用普通消火栓系统可能无法满足要求了,因为普通消火栓最大充实水柱长度不超过17米,加上倾斜角,不可能达到屋架的
只能采用消防水炮之类的东西吧
2008-04-08 23:55:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yjjnf2000
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
221
回复
463
粉丝
2
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
谁说的?
只能采用消防水炮之类的东西吧