土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 靠市政压力的水枪射不到单层厂房的屋架,怎么办?
一个层高很高的单层厂房(有些跨有13.6m,有些跨甚至达到18m),靠市政压力的水枪是射不到屋架的!虽然建规的规定水枪的充实水柱要射到任何部位(包括屋架、楼板),那怎么办?要设消防水池、消防泵?
我是因为考虑投资等没设消防水池、消防泵,审图也没说,不知道大家碰到类似情况怎么处理的?

全部回答(4 )

  • yjjnf2000

    谁说的?
    2008-04-09 13:14:09 来自 PC 评论 举报
  • 飞鱼
    看这个样子采用普通消火栓系统可能无法满足要求了,因为普通消火栓最大充实水柱长度不超过17米,加上倾斜角,不可能达到屋架的

    只能采用消防水炮之类的东西吧
    2008-04-08 23:55:08 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10