土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】消防水泵高于消防水池设置,能不能正常供水

【请教】消防水泵高于消防水池设置,能不能正常供水

发布于:2012-06-02 15:16:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:消防水泵、喷淋泵与生活泵与水池分开设置,水池在地面以下,泵组安装在地面以上,即水池液面低于水泵出水口,请问:1、这样设置有没有办法实施正常供水?2、规范是否允许这样设置?
个人所了解到的信息:1、这样设置需要设真空灌,吸水口要设底阀,保证水泵吸水管道长期有水充满。2、高规有规定消防水泵应采用自灌式,是否说明特殊情况可不采用呢?“应”不是强制规定吧。强制规定是“必须”吧。
请各位发表下专业的意见,谢谢!(补充下为什么要这样设:老板怕水泵长期放在地下泵房易受潮、维护不便,就提出放在地面)

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • babeimozun
    babeimozun 沙发
    本帖最后由 babeimozun 于 2017-9-5 23:17 编辑 le-o 发表于 2012-6-3 22:08 这个真的很难做的 一般都要求做到水下的 之前有一些改造的 利用泵前负压 做补水池也凑合着做了 这个事 很难 …同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时该消防泵有最新的消防检验报告及3CCCF认证,全国各地消防部门必须强制认可。具体可加我为QQ好友1214870498,手机号同微信号李经理18353186669。或扫描下面微信二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
    2016-03-15 23:44:15

    回复 举报
    赞同1
  • sentrial
    sentrial 板凳
    zhangxv369 发表于 2012-6-5 15:17 我们的泵房就被淹过,至今原因不明是下雨的时候被淹的吗?还是水池放空到集水坑里,阀门漏水,强排泵又故障了,长期疏于看管呢?
    2017-11-22 09:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 719 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

近100米住宅楼,1、2层部分做托儿所,这还能按住宅算吗?

近100米住宅楼,1、2层部分做托儿所,这还能按住宅算吗?

回帖成功

经验值 +10