土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 地基基础托换加固的问题,请各位大侠不吝赐教!

地基基础托换加固的问题,请各位大侠不吝赐教!

发布于:2006-11-25 12:51:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
对于已有建筑物的地基托换加固,采用灌注桩托换加固。由于建筑物的存在,需要先在基础旁边开挖施工导槽至基础底面,然后垂直下挖至灌注桩的设计标高,然后灌注混凝土。请教:开挖远端的基础底面混凝土不能保证密实,请各位大侠给个办法可以将基础底面的混凝土浇灌密实。(由于该厂房正在施工,两边开挖行不通)

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ckt999
    ckt999 沙发
    可以用免振捣混凝土或者混凝土+压力灌浆
    2007-04-08 22:04:08

    回复 举报
    赞同0
  • ysden333
    ysden333 板凳
    先浇筑混凝土到基底一定的距离,待混凝土强度满足要求后,用钢墩放在基础与桩头之间顶紧,然后用微膨胀混凝土浇筑。
    2006-12-01 15:20:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.78 万条内容 · 1575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

地基基础托换加固的施工问题,请各位大侠不吝赐教!

