土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 剪力墙拉接筋引发的纠纷!

剪力墙拉接筋引发的纠纷!

发布于:2006-11-25 12:30:25 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
剪力墙拉接筋引发的纠纷!
我现在所在项目部遇到这样一个问题:
我们下面的分包的队伍与项目部对钢筋量的时候,提出剪力墙拉接筋布置是按照图一所示设置,且是按照当时现场监理要求做的,设计图纸是隔二拉一,我理解应该是按照图二所示布置。现在结构都已经完了,4栋14层剪力墙结构,如果按照图一布置,现在就钢筋量就会相差20来吨!
现在让我为难的是我们下面的分包队伍做了一份现场实际签证说明是按照图一做的,而且我们的现场施工员又签字认可了,(因为没有考虑周全,现在已经是骑虎难下了!这个量项目部只得认了!)
现在就是想能不能把这个量向业主能不能要回来,设计能否认可呢,不然项目部损失就大了!还有一点说明的是:因为当时是监理在某一次现场检查时一定要下面的分包按照图一做的,现在分包就抓住这一点就说所有的楼都是按照图一做的,现在监理也还签字认可!
但是监理认可不管用,关键是业主那方面和设计方面!想在这求助于大家看是否有好 办法!

1164429029139.JPG

全部回复(48 )

只看楼主 我来说两句
  • 张景轲
    张景轲 沙发
    这个问题不好说,按理说应该是第二处状况,签不签得回来就看各人的能力了.
    2009-07-27 11:19:27

    回复 举报
    赞同0
  • chendaoshen1112
    这种做法我现在施工中就遇到了这样的问题,不过最后在求证设计院后(是监理去验证的),设计院给出的最后认证施工方式就是第二种图的施工方法。看来你求证设计院的方式不可取的
    2009-07-26 22:57:26

    回复 举报