土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教高手:关于大型厂区室外、内消火栓系统合用问题?

请教高手:关于大型厂区室外、内消火栓系统合用问题?

发布于:2006-11-25 08:49:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
通常大型厂区室外、内消火栓供水系统有两种做法:1、室外、内分别供水系统;2、室外、室内合用,采用稳高压供水系统(即:消防水池+消防泵)。(仅讨论室外流量大于30L/S,要求供水压力较高的系统。对于室外、内流量较小,供水压力较低,可采用市政直供的不做讨论。)
这两种做法的缺点:第一种方法:需要采用两套管网,好象不经济。第二种方法:泵的选用流量及扬程特别大,而且对供电、控制要求特别高。
是否可以采用:室外、室内合用,即采用:两路市政供水+消防水池+消防泵的供水系统,两路市政供水满足室外消火栓,消防泵+消防泵满足室内消火栓,但是管网合用。
有没有高手做过类似的,这种做法是否合理,请教,谢谢。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 云飘飘
    云飘飘 沙发
    对,我的意思是:市政可以满足室外消火栓供水要求;然后消防泵出水管与室外环网沟通后再与室内消火栓沟通。而,消防泵的启动采用消火栓按钮强启,不采用压力控制,仅稳压系统采用压力控制。至于防污隔断阀一般情况下均需要采用。
    实际运行工况:火灾时,室内消火栓发生作用,当火势增大后,消防部门通过室外消火栓经消防车加压供水。
    因为这样的图纸我看到过一次,是上海设计的,我觉得还行,但是好象这样的例子太少,实际设计中未敢采用。请大家多讨论。
    2006-11-25 11:43:25

    回复 举报
    赞同0
  • saerka_rock
    saerka_rock 板凳
    我有点没看明白,楼主的建议:两路市政供水+消防水池+消防泵的供水系统,两路市政供水满足室外消火栓,消防泵+消防泵满足室内消火栓,但是管网合用。
    楼主的意思是市政可以满足室外消火栓的用水要求么?市政直供室外消火栓用水,加压的室内消防泵出水于室外消火栓管道接通的意思么?
    我觉得这样做需要解决几个问题:
    1是管网平时稳压的压力都是比较高的,比如市政压力是0.3MPa,管网平时稳压的压力可能有0.6MPa,市政接入口处均要安装防污隔断阀的。而消防泵一般都是压力启动的,不可能等管网压力降到0.3MPa时候才起泵。着火时用水,虽然是室外消火栓在用水,但是管网压力从0.6MPa(起泵之后可能更高)降到0.3MPa这一段时间都是室内消防泵在供室外消火栓用水。
    2是市政供水和消防泵一起供水时,可看成是不同扬程的水泵的并联运行,工况恐怕也不是我们期望的。
    我想这就是我们不太采用楼主所建议系统的原因吧。
    2006-11-25 09:50:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这种情况下是否设置自动喷水灭火(比较少见的一建筑)

一办公楼(无中央空调),6层,高度<24米,带人防地下室,地下室面积900多平方,平时为汽车库,停放车辆为8辆,请问此人防地下室是否设自喷系统,望各大侠讨论下,定给积分酬谢,谁告诉我给别人分数的方法,我会给适当的分的(我对办公室的电灯发誓)

回帖成功

经验值 +10