土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
变压器
\
这几台变压器可以并联吗
这几台变压器可以并联吗
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
发布于
2006-11-24 21:51:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(72 )
yangyou520
好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!学习啊!
2007-12-24 09:37:24
来自 PC
评论
举报
luojiangguo12345
变压器并联运行的条件有三:一是变比相同,二是阻抗相同,三是容量相同 ,同一厂家生产(工艺相同)
还需高低压配套设备
2007-05-30 19:47:30
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
yangyongwu
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
60
回复
312
粉丝
8
+ 关注
私信
变压器
返回版块
14.14 万条内容 · 397 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(72 )
还需高低压配套设备