这几台变压器可以并联吗
这几台变压器可以并联吗
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
发布于
2006-11-24 21:51:24
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(72 )
yangyou520
好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!好帖啊!路过也得顶哦!学习啊!
2007-12-24 09:37:24
来自 PC
评论
举报
luojiangguo12345
变压器并联运行的条件有三:一是变比相同,二是阻抗相同,三是容量相同 ,同一厂家生产(工艺相同)