土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自动喷淋中的用水量30L/S怎样来的?谢谢各位老师。

全部回答(30 )

  • xku1964
    很简单,由公安部消防局编的,《建筑消防设施工程技术》之四介绍得很清楚。
    2004-07-03 15:43:03 来自 PC 评论 举报
  • mygwater
    你说的是中危险级II级。
    1.3×8×160/60=27.7L/S.
    就是喷水强度×作用面积×系数(1.15~1.3)。
    这个值很像,但是不程系数。
    2004-06-25 12:45:25 来自 PC 评论 举报