土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 温室太阳能通风实验研究

温室太阳能通风实验研究

发布于:2006-11-24 16:36:24 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

针对现代温室降温通风能耗过高问题,提出了造价低、无能耗的温室太阳能通风技术并介绍了其通风基本机理,并在辐射较强的天气实测了太阳能通风工况下温室太阳能通风装置里的风速及温度分布,温室内部温度分布,以考察了温室太阳能通风系统的通风效果。实验结果显示:就本实验条件下,通风装置单位横截面积单位长度通风量最大可达0.31m³/s(1100m³/h)。温室通风换气次数约为20~50次/h,此时在1m以下的作物生长区域,室内平均温度与室外环境温度差最大为2.1℃。这表明在室外温度比作物生长要求温度低2℃以上时,且太阳辐射较强时,使用本通风技术就可以将作物生长区控制在温度要求之内。系统的平均太阳能利用系数为0.43,太阳能通风技术的优化潜力比较大。