论文简介:

近年来commissioning在建筑节能改造方面得到了广泛的重视和应用,它帮助设计者和户主实现HVAC系统的设计目的,并提高系统运行效率。由于VAV控制系统具有巨大节能潜力但同时又比较复杂,其性能验证成为commissioning研究的重点也是难点。已有众多学者开展了关于VAV系统commissioning的研究。本文在大量实践的基础上提出适合VAV控制系统性能验证的目标控制法(objectivecontrolmethod,OCM)。此方法从末端运行效果入手,通过逐步的诊断和分析,最终找到运行故障症结。作者以北京发展大厦变风量系统为例,利用OCM法对其2005运行问题做出诊断,验证了该方法的可行性,同时在实例分析的基础上对控制系统hunting问题的原因做出了分析。该案例作为国内较为全面完整的commissioning实例,其结论和经验将对国内commissioning的发展发挥积极的作用。



附件名:200611241164355233979.rar

文件大小:1173K

(升级VIP 如何赚取土木币)

这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.5 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

瀑布沟水电站地下厂房通风空调方案的探讨

论文简介: 针对瀑布沟水电站地下厂房多洞室群结构、发热量与所需通风量大的特点,同时结合瀑布沟水电站无压尾水洞引风这一自然冷源利用的资源优势,在瀑布沟水电站地下厂房通风空调系统初步设计方案的基础上,提出了地下厂房的三种改进通风空调方案,并对各方案进行了技术分析,为采用无压尾水洞方案的水电站地下厂房通风空调系统的设计提供借鉴与参考。 附件名:200611241164355151280.rar