土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】高压配电系统必须用单母分段接线吗

【讨论】高压配电系统必须用单母分段接线吗

发布于:2012-06-01 22:24:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问:一级负荷,高压配电系统是否必须采用单母分段接线?

查《《全国民用建筑工程设计技术措施》(2009年版)》2.3.1条文如下:

8. 一级负荷用户变配电室内的高、低压配电系统,均应采用单母线分段方式,各段母线间宜设联络断路器,可手动或自动(高压宜为手动,低压宜为自动)分、合闸。两电源平时应分列运行,故障时互为备用。

但目前遇到这种状况:某项目,有部分一级负荷,新装两台配变。因方案变更,原单电源改为双电源。考虑配电房尺寸及造价因素,本期拟增1面进线柜,与原1进,1计量,1PT,2出线构成单母线接线,6面柜子搞定,两进线柜设置进线备自投。

如果按照“技术措施”要求,单母分段,则需要9面中置柜(另一路进线也需要配1套完整的高压柜,再加1面母联柜),高配室排不下呀,咋办?

图1:单母接线
单母.jpg
图2:分段接线
分段.jpg

[ 本帖最后由 zhiwozuiwo 于 2012-6-5 18:23 编辑 ]

单母.jpg


分段.jpg

全部回复(54 )

只看楼主 我来说两句
  • xdl3333
    xdl3333 沙发
    必须要分开
    2013-11-29 14:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • sjg9876
    sjg9876 板凳
    老弟我3支持方案二,空间不够请业主再想办法。如果出了问题,回头查图纸,设计人员的责任可不小。:lol
    2013-11-29 13:34:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

国家规范编号问题

设计、施工等国家规范是按什么规律编排的 如GB GB/T JGJ 现在一共有多少啊?我们在设计和施工当中怎么确定啊?

回帖成功

经验值 +10