淋浴器数量 50个,(男 32个; 女 18 个)
浴室开放时间每天13点·1点(连续12小时)职工有近1000多人。
热水主机为电锅炉。电锅炉的设计被暖通抢走。
50个淋浴器的小时用热水量14立方米,
现在男、女淋浴间中间有一个二层小间,放压力水箱,但由于承重问题,只能放一个10t的水箱。
请教各位高人,能不能在一楼的电锅炉房里再放一个小容量的压力水箱与二层的大水箱串连使用?
这样的供水状况能保证吗?冷热水均为环状供水,冷水为市政水。
那给暖通提条件是不是就要热水出水14立方米/小时的?这样耗电量反正是很大。
  • sp_zhxjuan
    sp_zhxjuan 沙发
    闭式水箱如果不用增压泵直接由电锅炉加热水靠市政压力供水可行么?二楼水箱的高度有3.6m高。
    2006-11-24 13:48:24

    回复 举报