闭式泡沫喷淋问题

发布于:2006-11-24 12:11:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大型车库设闭式自动喷水与泡沫喷淋联用,比例混合器及泡沫罐要求水压大于0.6MPa,为什么?怎么做?加压后再减压么?请教!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • yanglan
    yanglan 沙发
    有这样的要求?
    不是有那红泡沫-水联用的阀组,吗?
    但是具体压力要求我没看到
    2006-11-24 22:14:24

    回复 举报
    赞同0
  • ahhfyhz
    ahhfyhz 板凳
    我们采用的泡沫比例混合装置一般要求水压大于0.5MPa,泡沫比例混合要考虑0.15MPa的水头损失(设备要求的).
    2006-11-24 21:19:24

    回复 举报
    赞同0