顶管施工技术及验收规范(2006年定稿)中总顶力的计算公式为:P=fγD×(2HD+(2HD+D)×tan2(45°-φ/2)+ω/(γD))L+Ps
我用这个公式算出的值很大
=0.3×19×2.64×(2×5.43+(2×5.43+2.64)×tan2(45°-30/2)+15.3/(19×2.64))×155+2206.152
=38743.88 kN
而用
给排水顶管施工规程CECS246-2008中的总推力计算公式 Fo=пD1Lfk+NF 算出只有5656KN
结果相差很大 求解释
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板还有考虑是又没考虑土拱效应吧
回复 举报
回复 举报