土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高规7.5.4条文说明部分求解答

高规7.5.4条文说明部分求解答

发布于:2012-06-01 15:35:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
在高规7.5.4条文说明:“消防水泵房向环状管网送水的供水管不应少于两条,当其中一条检修或发生故障时,其余的出水管应仍能供应全部消防用水量。消防水泵为两台时,其出水管的布置如图16所示。”然后给出了下图,请问(b)到底哪里不对?
360截图20120601153425937.jpg

360截图20120601153425937.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jack_chelsea
    jack_chelsea 沙发
    谢谢啦,之前没用从阀门布置的角度考虑,刚开始接触这方面的工作,多多指教。
    2012-06-04 14:30:04

    回复 举报
    赞同0
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    图一中从水泵出水管到1环网之间任一点管段出问题,另一台泵可供水到管网。
    图二中从水泵出水管到1环网之间管段出问题了,两台泵瘫痪(没阀门断开)

    关键:水泵两根出水管之间连通且阀门分隔。
    2012-06-04 11:09:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请教】高层公寓消防栓超25米少30米可行吗

最近在做一高层公寓,如图,发现设计院把一消防栓放在走道中,建议让他们修改,他们认为调整后不符合要求,他们通常按25米的间距布置消防栓,超过就要多布置,但是规范上要求是不少于30米间距,大家看一下调整后方案是否可行?还有一个问题,高层办公楼中,多大分隔的办公空间要布置消防栓?

回帖成功

经验值 +10