接个活 是给小孩子洗澡的游泳馆 由于物业不让在屋顶上安装太阳能 就用饭店宾馆用的开水器做烧水的热源 380的电源 主配电柜 是地零分开的 属于TN-S 系统 提问 我用32A的长城4P漏电 控制12千瓦的380伏的开水器 用零线接在开水器的外壳 一头接在4P 漏电的下口 在三相加热管其中有一个损坏漏电时 能否确保跳闸 另外是否还用接地线 这几天让我脑袋都大了 如果万一不跳闸 那漏电了 就不是小事 兜不起啊
请各位大侠给支个招 头疼疼啊
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
如果电源侧N线断了,控制电源又是380V的,接触器吸合后,外壳不是直接带电了?!!!!
2012-06-04 17:58:04
赞同0
-
qq270931118a
板凳
苹果版主很对,你这种接法根本没得用,直接跳闸了!