发布于:2004-06-03 09:34:03
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
我公司是作变频给水设备的,有一些工地发生最上面几层在用水高峰期时经常发生断水现象。
据我分析原因如下:
1.作为变频给水设备,压力不一定是绝对恒压的,尤其在水泵切换的时候。
2.给水系统管道为上行式,在瞬时切泵时,压力会瞬时波动,导致上几层管道成为空管道,并进入空气,待压力恢复时,首先会通过顶部的自动排气阀将空气排掉后才能恢复供水。
我认为作为变频供水方式,其给水方式也应象水箱给水方式一样,采用先上行再下行的给水方式。
不知大家有何高见?
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句1.我公司的变频供水水泵的切泵过程如下:以3台水泵为例。
在刚开始时第一台水泵从0HZ开始运行,随着用水量的增加,水泵一直上升到50HZ,如果供水量仍然不够,则延时一段时间(比如5S),则将该变频水泵切换至工频运转,在变频启动第二台水泵,如果第二台水泵达到50HZ,则再将第二台水泵由变频切换至工频运转,然后变频启动第三台水泵。
2.水泵吸水是否为自灌式吸水。
第三,在低峰期1台水泵就够用了,肯定不会切泵。在用水高峰期时由于用水量增加才进行水泵的增加和切换。
第四,给水管道设置的方式是否与断水有关系正是我需要知道的问题
谢谢
回复 举报