土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不等容量的电容器无功补偿投切

不等容量的电容器无功补偿投切

发布于:2006-11-24 11:10:24 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一般常见的都是等容量的电容器投切,那么如果是不等容量的电容器又该如何投切呢?选择带有选择功能的控制器就可以了吗?还需什么?

能否有无功补偿方面的高手,留下联系方式本人敬请指教

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 扬州华锦电气
    1、概述:RC2000F-16系列智能谐波分相补偿控制器,以高速高性能的微处理器为核心器件同时取样3相电压3相电流信号,并提供6种分补+共补补偿方案,12种投切编码方案,用户可通过修改控制参数任意选择,控制参数一经修改永久保存,掉电不丢失数据。采用基波功率因数和基波无功功率复合控制电容器组的投切,投切稳定无投切震荡,对谐波有一定抵抗功能不受谐波干扰。一台可以抵过去老型号多台才能实现的功能,适用于交流45Hz-65Hz、0.4Kv以下负载不平衡电力系统作无功补偿控制之用。
    输出编码 一般传统的控制器都只有一种编码方式即等容量(1:1:1……:1)循环投切,电网所要补偿的容性无功功率的数值往往是连续的不分等级的,受硬件条件的限制补偿装置提供的容性无功功率通常都是有限的几种等级数值,这是一对供需矛盾,这对矛盾在系统负载比较小时表现最为突出,现举例说明如下:如某用户有一只315KVA的变压器,补偿总容量为100Kvar,用20Kvar的电容器组共5只,控制器采用市面上常用的JKG(L)型控制器,此控制器的控制物理量是功率因数,目标功率因数投入门限是滞后0.92,切除门限是滞后0.99在晚上的某时刻发现系统功率因数为滞后0.60,视在功率为12.5KVA,感性无功功率为10Kvar,控制器不停的进行投切动作。分析其原因是单组电容器的容量(20Kvar)远远大于系统所需补偿容量(10Kvar)所致,当控制器没有投入电容器组系统功率因数是0.60,根据JKG(L)型控制器控制原理系统功率因数低于目标功率因数时控制器必须投入电容器组,当电容器组投入后由于多补偿了10Kvar的容性无功功率,使得补偿后的功率因数从感性的0.60变成了容性0.60由于JKG(L)型控制器的切除功率因数门限是滞后0.98,所以控制器又需要切除刚投入的电容器组,这样就不停的来回重 复动作,专业术语叫投切震荡,其弊端有两点:第一频繁而无意义的投切动作大大缩短了电容器组和交流接触器的使用寿命,第二电力系统虽然安装了补偿装置却达不到预期的补偿效果。以上现象大部份用户都会遇上,不同的是情况有轻有重而已,这个问题是每个用户不可回避的问题,要解决以上问题我们认为只要作到三点即可:第一控制器的投切控制物理量必须取无功功率;第二所有电容器组不能取等容量,应进行大小搭配;第三控制器应具有自动挑选合适电容器容量的能力。而RC2000F型控制器就具备这三点。
    2008-07-23 10:22:23

    回复 举报
    赞同0
  • 61262066liuwenfeng
    选择智能控制器,投接器选择大小合适,
    2006-12-09 15:47:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

数码分段开关(照明)大约多少钱?

数码分段开关(照明)大约多少钱?

回帖成功

经验值 +10