只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
是6/0.4kV吧?
2012-06-01 17:12:01
赞同0
-
zezemu
板凳
有什么好的计算软件吗?
2012-06-01 16:43:01
赞同0
加载更多500MVA是你6KV母线短路容量还是上级变电所得出口断路器短路容量?
如果是上级变电所母线短路容量,那电缆偏小,,如果是本级,电缆更小了。。。
Ij = 100/6.3/1.732 = 9.16KA
500MVA为上级断路器开断容量:
Xs* = 100/500 = 0.2 ;Xl = 0.176*0.3 = 0.053;X* = 0.253
Ik" = 9.16/0.253KA = 36.3KA。。
Smin = I/c * 根t = 36.3/137 * 根0.25 = 132.5 (短路持续时间取0.25S)
如果是本级,,计算值还得偏大。。。