土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 500MVA 短路容量 的6.6/0.4kV 2000kVA 变压器的电缆选型

500MVA 短路容量 的6.6/0.4kV 2000kVA 变压器的电缆选型

发布于:2012-06-01 14:21:01 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
500MVA 短路容量 的6.6/0.4kV 2000kVA 变压器的300米高压电缆选120平的电缆是否合适呢?哪位高人能指教下。
跪谢!!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 红苹果
    红苹果 沙发
    是6/0.4kV吧?
    500MVA是你6KV母线短路容量还是上级变电所得出口断路器短路容量?
    如果是上级变电所母线短路容量,那电缆偏小,,如果是本级,电缆更小了。。。
    Ij = 100/6.3/1.732 = 9.16KA
    500MVA为上级断路器开断容量:
    Xs* = 100/500 = 0.2 ;Xl = 0.176*0.3 = 0.053;X* = 0.253
    Ik" = 9.16/0.253KA = 36.3KA。。
    Smin = I/c * 根t = 36.3/137 * 根0.25 = 132.5 (短路持续时间取0.25S)
    如果是本级,,计算值还得偏大。。。
    2012-06-01 17:12:01

    回复 举报
    赞同0
  • zezemu
    zezemu 板凳
    有什么好的计算软件吗?
    2012-06-01 16:43:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 428 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

JBT3837-2010 变压器类产品型号编制方法

新标准规范《JBT3837-2010 变压器类产品型号编制方法》,正式国标。

回帖成功

经验值 +10