土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求教楼面荷载问题
各位大师,各位大侠帮帮忙啊。有一楼面结构设计活载为5.0KN/m2,柱网是9000X9000,布置三道次梁,楼面板为120厚。现在已经施工完毕,主要我们想在上面跑铲车。大约3吨,不是经常跑,一个月跑两天,最要是每个月要卸货。能跑吗?请各位有经验的大侠知道一下啊。小辈万分感谢!!!

全部回答(4 )

  • jsczjz
    我遇到过类似案例:
    地下室顶板300厚,因主楼混凝土浇筑,搅拌车从地下室顶板上行使。我通过计算,板底采用钢管支撑,立杆间距900*900,地下室为种植屋面,先覆土,后铺设钢板,使集中荷载转为均布何载,汽车行使一侧轮子在框架梁上。
    2012-06-13 21:23:13 来自 PC 评论 举报
  • 结构专业007
    按规范等效计算,如果是车子应该还要考虑动力系数的吧
    2012-06-03 07:47:03 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.79 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10