土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:有关风管耐火极限的问题

请教:有关风管耐火极限的问题

发布于:2006-11-24 10:40:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
在通风空调、以及防排烟系统中,什么时候对风管的耐火极限有要求?规范上似乎没有专门规定。
我现在碰到两个问题,其一:地下车库排风问题,本来设计的是铁皮风管,现在甲方要求改成无机风管,我要求用不燃材料,可是有没有必要对其耐火极限作规定,如何规定?
其二:地下室比较大,功能为商场,内部洗衣用房等,划分了很多防火分区,其防、排烟、排烟补风管道必须要穿越防火分区,这样的风管穿越防火分区时的做法除了按规范来以为,要不要对这种风管进行耐火极限的限定,如何限定?


谢谢!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wgj1207
    wgj1207 沙发
    4.4.6 排烟井道应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用丙级防火门;水平排烟管道穿越防火墙时,应设排烟防火阀;当穿越两个及两个以上防火分区或排烟管道在走道的吊顶内时,其管道的耐火极限不应小于1h;排烟管道不应穿越前室或楼梯间,如确有困难必须穿越时,其耐火极限不应小于2h。以上为上海民用建筑防排烟技术规程里的规定。
    2007-06-28 15:55:28

    回复 举报
    赞同0
  • liuyangkee
    liuyangkee 板凳
    我记得是0.5小时
    2007-06-26 13:40:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

32米以下二类高层办公楼走道排烟

32米以下二类高层办公楼的20米内走道,超过60米走道是否需要排烟?

回帖成功

经验值 +10