土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 自喷系统末端试水装置的疑问

自喷系统末端试水装置的疑问

发布于:2004-06-02 18:54:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

规范中没有没有规定:压力表是装在阀前或是阀后,但规范解释却绘有一图示:压力表时装在阀后.问题是压力表是不是按强规必须装在阀后.
清指教!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • kflxq
    kflxq 沙发
    感谢各位的指导:2分已分别送给了 wp1972和 fengwenji 。
    再次表示感谢。
    ^_^
    2004-06-05 17:36:05

    回复 举报
    赞同0
  • qja989
    qja989 板凳
    压力表应设置于阀门后,再接试水接头,K=80。
    2004-06-03 09:48:03

    回复 举报
    赞同0