土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 正负0.1冷水机精度问题

正负0.1冷水机精度问题

发布于:2012-06-01 11:41:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
最近在研发正负0.1冷水机,但做出来后,系统运行总达不到0.1的效果,总是正负偏差0.5,我用的是压力旁通调节阀来调节的,各位大神觉得系统应该这样改进系统,调节精度?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 懂点点电
    懂点点电 沙发

    多大的机组?螺杆机要用无级能调的,再加上热气旁通,控制系统以及传感器等都要很精确

    2020-03-04 08:54:04

    回复 举报
    赞同0
  • sinolengshuiji

    不用自己设计了,我们都是成熟产品,高精度冷水机可达±0.05摄氏度。www.bjzlgy.com

    2020-01-13 16:16:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于制冷管路中电磁阀

1.在一个小型冷库中,膨胀阀前视液镜后,有一个电磁阀,能说下它的作用吗?2.中央空调系统,房间冷冻水出水管上有个电磁阀,进出水管都已装有蝶阀,为什么还要装电磁阀?求解,谢谢