土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 电子厂房的喷淋设置问题,请教!

电子厂房的喷淋设置问题,请教!

发布于:2006-11-24 09:31:24 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有一苏州的电子厂房,现火灾危险性类别定为丁类,占地面积9520平方米,总建筑面积32640平方米,按照建规50016-2006的8.5.1.1条规定,应布置喷淋系统,可是喷淋规范上,并没有明确这类厂房的火灾危险等级,请教这类厂房的火灾危险等级应如何确定?
另外,这个厂房的层高是这样的,一层8.50米,二层和三层均为7.00米,一层超出了闭式系统所能采用的最大净空高度,那么一层的喷淋还要不要做,做的话,应该做什么形式的呢?

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • lww0715@co163
    lww0715@co163 沙发
    楼上说的很有道理哦,多谢哦

    规范上是这么写的:
    8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:
    1 大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房
    可是非洁净部分布置了喷淋,谁能回答我开始提的两个问题啊。
    2006-11-24 15:06:24

    回复 举报
    赞同1
  • lww0715@co163
    lww0715@co163 板凳
    以前都做的是纺织厂房,电子厂房第一次哦
    2006-11-24 16:33:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是消火栓问题?

原设计消火栓箱是一个消火栓一个水带一个卷盘,现设计打算改为双栓双带一个卷盘还要下部装灭火器,箱子的尺寸为2000*750*320,这个箱子是完全能装的下所有设计配置的,这种尺寸的箱子在图集中是没有的,可箱子上部是有定型产品的1200*750*320。厂家说是 非标产品还要经过消防认证才能生产,也不知道是否还要经过消防认证办理检验报考呢? 超高层建筑是否能用双栓的呢?听消防施工单位的人说,要用双栓得安装两根立管,不能用1根立管带2个消火栓,是否如此呢

回帖成功

经验值 +10