土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护如何在过流保护和启动电机之间平衡?

继电保护如何在过流保护和启动电机之间平衡?

发布于:2006-11-23 19:50:23 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们在调试一家南京的继电保护碰到了以下问题:
我们按照厂家所给的保护说明书将反时限过流保护投入,曲线选择的是极端反时限,根据选择的整定保护值,在带负荷启动的时候就发现不到10s中的时间就保护跳,后来不行了,我们将保护参数中的电机参数修改了,这样下来,过流保护的动作时间加长,电机倒是能够启动下来,但是就有一个问题,在实际运行中反时限过流保护很难起到作用,因为在与启动相同的动作时间下,电机恐怕早就烧毁了
是不是在实际运行和启动的时候动作时间不一样呢,如何做到这一点呢?望指教

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • sx_gjh1314
    sx_gjh1314 沙发
    采用启动过程中,过流保护定值自动加倍。
    2006-12-01 18:17:01

    回复 举报
    赞同0
  • lixiaoxin1983
    lixiaoxin1983 板凳
    但是这种保护没有两条曲线,所以没有办法兼顾
    可不可以在启动的时候将保护退出,正式运行后再投入呢
    2006-12-01 11:10:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教110kV变电站进线是否需要装设高频保护

向各位大虾请教110kV变电站进线是否需要装设高频保护。高频保护一般在什么情况下用?

回帖成功

经验值 +10