土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 设置软启动的电压作用何在?如何设置才更合理
这几天我们一直在实验一台200kw的送风机,试了很多次显示都是过载保护,这可能是因为启动时间过长超过断路器的过载曲线所致,后来将软启动器的初始电压由30%改为40%后,本人就很疑惑,搞不懂

全部回答(1 )

  • wl-at-163
    一般情况下初始电压产生的转矩能够克服负载的阻力矩就可以了,过载跳闸可以调高限流值来加快启动时间。
    2006-11-28 15:09:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。