设置软启动的电压作用何在?如何设置才更合理
设置软启动的电压作用何在?如何设置才更合理
这几天我们一直在实验一台200kw的送风机,试了很多次显示都是过载保护,这可能是因为启动时间过长超过断路器的过载曲线所致,后来将软启动器的初始电压由30%改为40%后,本人就很疑惑,搞不懂
发布于
2006-11-23 19:34:23
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
wl-at-163
一般情况下初始电压产生的转矩能够克服负载的阻力矩就可以了,过载跳闸可以调高限流值来加快启动时间。