土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高层住宅低压配电柜能否柜后操作?

高层住宅低压配电柜能否柜后操作?

发布于:2006-11-23 19:22:23 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
各位高层住宅低压配电柜因回路多全部柜前操作有困难,改部分柜后操作是否可以?如果可以要求柜体距墙多远??

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • fghr1
    fghr1 沙发
    谢谢各位,我查到了:GB50054-95、GB50053-94规定1米~1.2米!
    2006-12-02 20:49:02

    回复 举报
    赞同0
  • hdzh
    hdzh 板凳
    求救大家!有没有低压开关的外形尺寸图啊??
    只因我手里的资料不全所以需要大家伙的帮忙!~~
    yyynzb@sina.com有的话发到我的邮箱! 先谢谢了!~`
    2006-11-30 09:56:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

铜编织线的电阻率

裸铜编织线的电阻率(不大于0.022Ω.mm2/m)为什么跟铜的电阻率不一样呢?有什么出处么?