土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小区内消防问题请教

小区内消防问题请教

发布于:2006-11-23 19:15:23 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
手头有一个小区,小区内有三个18层的高层,10个多层(5层),做室外消防的时候,关于室外消防的流量有些迷惑,根据建筑防火规范8.3.2每个室外消火栓流量选10~15l/s,但是高层消防计算室外消火栓用水量20L/S,市政给水资料不齐,不能保证用水量,从水泵房的消防系统向室外消防系统供水方案合适,还是直接不管市政资料直接从市政管道接入小区室外消防管道合适呢?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wanan119
    wanan119 沙发
    同意楼上的
    2006-11-24 21:59:24

    回复 举报
    赞同0
  • visevesa
    visevesa 板凳
    1.高层民用建筑设计防火规范中高层住宅如普通住宅18层一般>50m.室内消火栓用水量20L/S,室外消火栓用水量15L/S,只有高级住宅才是室内外消火栓用水量20L/S.你首先要搞清是普通住宅还是高级住宅?
    2市政给水资料不齐,不能保证用水量,当然只能从水泵房的消防系统向室外消防系统供水方案合适.
    3.不管市政资料直接从市政管道接入小区室外消防管道显然不可取.
    4.建筑设计防火规范中8.3.2条是讲一个室外消火栓计算水量为10~15L/S,与你用那种方式供水无因果关系.
    2006-11-24 21:19:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 695 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

学校室外活动场地需要做排水沟是不是?

学校室外活动场地需要做排水沟是不是?

回帖成功

经验值 +10