土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 打压问题

打压问题

发布于:2012-05-31 22:43:31 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
氮气打压 1.压力太大会不会把阀片弄坏
2.整个系统打压时,气体是不是从低压检修口通过膨胀阀或毛细管回到高压端,还是推高低压动阀片进入的呢。

刚学制冷,很多不懂,望能说明一下,让大家笑话了。谢谢

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liabc006
    liabc006 沙发
    不会把阀片弄坏但是要注意,压力打到28公斤也就是400PSI就可以了。打氮气时要确定系统内的液管电磁阀是打开的,要不会造成部分没有进入氮气压力如蒸发器。 打压时注意系统管路上有木有单向阀,要是有你就在高压管路上打压,不要再低压管路打压,是不通气的。就算系统没有单向阀也不建议在低压处打压,会伤害压缩机。希望能帮到你。
    2012-06-05 07:56:05

    回复 举报
    赞同0
  • shgkfmen
    shgkfmen 板凳
    这个问题我也想知道,哪个回答下!
    2012-06-04 17:44:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教制冷机的匹是怎么算的

有一台螺杆制冷机。上面写的制冷量是;128kw.换算成匹。是多少啊。怎么计算。谢谢各位老师

回帖成功