0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2151 人订阅
阅读下一篇
请教:两台不同容量配变,低压设联络时,母排规格是否要一致?如题:两台不同容量10kV配变,低压设母联,(两总开与母联设置三投二电气联锁及三投二钥匙),两配变低压主母排如何选型?其规格是否一致?看很多图纸,都是根据“手册”P55页上的表格选型:以1000kVA+400 kVA为例,前者选TMY-3×100×8+60×6;后者选TMY-3×50×5+40×4。很显然,这是基于该容量配变独立运行时得出的计算值,其动、热稳校验自然也是基于此种运行方式下才能满足要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(21 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
高压面板上有手动操作和远方操作,亦可以计算机操作。(多地操作,看设计要求。)
高压也可以在低压上控制,看设计要求。
回复 举报