小区100的采暖干管,材质采用PPR,保温材料采用EPS,然后直接埋地。

小区采暖管有这么做的吗?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • zyzhzg
    zyzhzg 沙发
    根据改造经验有以下几点:
    1、埋地一般不用PPR,因为膨胀系数大,供热温度高,容易造成管线损坏。自来水管线可以用,用的材质为PE。
    2、PPR可以用于小区地沟管线,不掩埋的部分。
    3、如果非要使用PPR材质,可以考虑稳态管,即管壁中带金属层的PPR管线,管外预制聚氨酯泡沫保温层,HDPE做保护层可以使用。
    这么回答不知满意否。