土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压配电室的设在卫生间下面

高压配电室的设在卫生间下面

发布于:2012-05-31 17:27:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高压配电间设置在卫生间的正下方,规范有要求“不应设在厕所、浴室、厨房或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所贴邻。”,我认为这样是不行的,但领导说卫生间降板就可以?请问大家这样行吗?

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • m007110
    m007110 沙发
    除非能把管道隔掉。。
    2012-06-16 16:02:16

    回复 举报
    赞同0
  • neogeopal
    neogeopal 板凳
    不说别的,你自个对国内的防水满意不
    要真质量过硬,怎么可能基本上家家都有过漏水和被漏水的体验呢
    这要滴下来,死翘翘
    2012-06-13 18:14:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

单联开关控制一个灯是去几根线啊?

最近因为线的根数把我搞糊涂了。就是从配电箱出线先接到灯具上面,再到开关的走线方式。那么单开开关到灯是几根线,从配电箱到灯具是几根线呢?如果是双联控制2个,或者三联控制三个呢?还有它的接线跟双控开关接线有上面区别吗?师傅是这样跟我说的,如果三联的话,那么从配电箱到灯具是三根,就是火,零,保护线。然后再从灯具去一根零线接到开关上面,然后出3跟控制线到三个灯具上面。那么依次的线根数就是开关箱到第一个灯3根,再到开关是4根,然后从开关返出来到3个灯的根数就是5,4,3.这样对吗?

回帖成功

经验值 +10