现在手头上有一栋宿舍楼,改成住宅,大楼原有的户内的管井应为影响了改造后的套内面积,和使用大部分都拆除了,现在排水和排污管道都设置至下层的天花中,由于排污和排水管穿越厨房并且距离较长,最长的一条水平距离有16米,想问问采用pvc管好,还是铸铁管好用,那个噪音小,不容易堵塞!我是新手不太明白管道的检查口要多远设一个。先谢谢大家了
  • qlzmwang6
    qlzmwang6 沙发
    采用螺旋消音PVC管,安装方便,铸铁管现在基本很少用,主要在地下室用,立管很少用,铸铁管排水立管每隔一层设置1个检查口,塑料排水立管宜每隔6层设一个检查口,但在最底层和有卫生器具的最高层应各设1个,检查口中心距地面或楼面高度为1m,检查口应向外,墙角45度向外,暗装在检修门处,在立管改变方向的上一层最好设检查口。你这情况,横管末端应设清扫口